    quy trình khoa học thi công ép cọc bê tông cốt thép:
    - thứ tự khoa học thi công 1 cọc bê tông cốt thép hoàn chỉnh:
    - Đưa đoạn cọc mũi vào giá ép, sau đó căn chỉnh cọc cho đúng vị trí và độ thẳng đứng và ép. khi đầu trên của cọc đã được gắn chặt vào khuông thép ép thì điều khiển cho khung động trong khoảng từ ép cọc xuống thành một hành trình (hành trình ko tải) rồi lại ép xuống cứ như vậy cho tới khi cọc được ép sâu vào đất đến vị trí kiểu dáng.
    - Sau khi ép đoạn cọc thứ nhất bí quyết mặt đất khoảng 1m đưa đoạn cọc thứ 2 vào vị trí ép hạ cọc xuống sát với cọc mũi, tiến hành hàn nối liên kết hai đoạn cọc theo đúng kiểu dáng. công việc nối cọc sẽ thực hiện các công tác sau:
    + Chuẩn bị thép bản dùng để nối cọc theo đúng bề ngoài.
    + Đưa đoạn cọc trên vào đỉnh đoạn cọc dưới mang chiều dài theo ngoài mặt.
    + Đánh sạch gỉ tại vị trí những mối hàn.
    + Hàn gá trợ thì để định vị những bản mã.
    + Sau khi rà soát chi tiết xác thực về tim trục, độ thẳng đứng sẽ tiến hành hàn chính thức. buộc phải trong giai đoạn hàn: các con phố hàn phải liên tục, không ngậm xỉ, bọt.. Chiều cao đường hàn không nhỏ hơn 8mm.
    + rà soát nghiệm thu mối nối xong mới tiến hành thi công tiếp.
    - Sau khi hàn nối xong, tiếp tục đưa đoạn cọc tiếp theo vào và tiếp tục ép, cứ như thế cho đến lúc ép xong hồ hết những đoạn cọc theo ngoài mặt .
    Cọc được ép cho tới lúc đủ chiều sâu kiểu dáng và lực ép >= Lực ép thiết kế .
    - Nhật ký ép cọc cừ phải ghi tất cả những tham số khoa học của từng cọc trong công đoạn ép và sau ép như:
    + Vị trí sau ép so sở hữu vị trí định vị thiết kế.
    + Số mét dài cọc ép thực tế.
    + Cao trình đầu cọc.
    + trị giá lực ép cho từng hành trình máy ép theo quy định và lực ép rút cuộc của đầu cọc.
    * công việc thi công ép cọc có thể được diễn đạt như sau:
    - Khu vực xếp cọc phải đặt ngoài khu vực ép. Cọc được xếp thành chồng cao ko quá 5 hàng. Vị trí điểm kê cọc là vị trí móc cẩu.
    - tiêu dùng giấy mia (giấy vạch kích thước đến từng cm ) dán từ 1/3 cọc tính trong khoảng đầu cọc để theo dõi độ nhún mình của cọc, đoạn cọc còn lại ghi kích thước theo công ty mét dài.
    - Trước lúc ép cần kiểm tra phương hướng của vật dụng giữ cọc không để di chuyển trong quá trình ép.
    - Trong thời kỳ ép cọc phải chú ý đặc thù đến tình huống xuống của cọc. giả dụ thấy cọc ko xuống hay xuống quá nhanh thì phải ngừng ngay để tậu khởi thủy và giải pháp khắc phục.
    - nếu như thấy cọc xuống lệch thì chỉnh ngay. nếu ko chỉnh được thì phải nhổ lên ép lại.
    - Đảm bảo biên chép thật đông đảo những tham số như : ngày, tháng, vị trí ép, lực ép đầu cọc, độ sâu cọc đã ép cho mỗi cọc, cao độ dừng ép, cao độ mặt đất đột nhiên tại từng đài cọc.
    - Độ sâu ép cọc ko được quá 15% độ sâu ngoại hình.
    - Việc đảm bảo phương thẳng đứng của cọc được thực hiện bởi hệ 02 máy kinh vĩ đặt vuông góc.
    - Việc ép cọc âm sẽ được tiến hành phê chuẩn cọc dẫn bằng thép.
    * Hàn nối những đoạn cọc:
    Theo mẫu mã, các đoạn cọc được hàn nối có nhau bằng các bản thép góc xúc tiếp sở hữu 4 góc. Để thực hành tốt công tác hàn nối này thì lúc ép từng đoạn cọc Kỹ sư giám sát sẽ cho giới hạn ép tại cao độ bí quyết mặt đất khoảng 0,3m để trục đường hàn ngang phía dưới vào đúng tầm của người lao động hàn, tránh được việc hàn ngửa. Sau đấy số đông mối nối hàn sẽ được gõ sạch xỉ hàn.
    Thợ hàn cọc là thợ hàn bậc 3/7
    * những trắc trở khi ép cọc và các biện pháp khắc phục:
    - ví như đang ép cọc thường nhật trùng hợp thấy cọc xuống chậm hẳn hoặc lực ép đầu cọc tăng lên đột ngột, hiện tượng này chứng tỏ cọc gặp vật cản dưới đất. ko nên tiếp tục ép tiếp vì ví như cưỡng ép với thể khiến cho hỏng cọc. giải pháp tốt nhất là nhổ cọc lên lấy cọc thép ép xuống để phá vật chướng ngại, sau đấy lại thả cọc xuống ép thông thường.
    - lúc ép cọc ko chịu xuống tiếp hay còn xa mới tới độ kiểu dáng mà đã đạt độ chối, đấy là trường hợp độ chối kém chất lượng tạo. Trường hợp này Nhà thầu trợ thời nghỉ ép ít lâu chờ đất vòng quanh cọc sắp xếp lại vị trí, cấu trúc xong mới ép tiếp.